      今天這篇文章小編專門為大家整理的有關高壓局放試驗大廳的安裝步驟,詳細全面,幫助那些還有疑惑的小伙伴們。當然相接觸有關于這類內容的小伙伴也快來做好筆記哦。

      高壓局放試驗大廳安裝圖

      高壓局放試驗大廳安裝現場圖,原圖來源:泰達屏蔽設備

      (1)接線前應拆除被試設備的外部連線,用專用地線作良好接地,試品表面應清潔干燥,注油后應靜置48 h后試驗。經工作負責人確認方可開始試驗。

      (2)試驗電源一般用中頻電源,150Hz~200 Hz。

      (3)利用校正脈沖發生器進行系統放電校正。

      (4)升至試驗電壓時,調節放大器粗調,使局部放電脈沖顯示在示波器上,大小適中。

      (5)打開判別開關,調節閾電平粗調和閾電平細調,使有效指示燈閃亮,記錄此時的數值為放電量值,將開關撥至kV即可讀取電壓值,記下試驗結果。

      (6)將電壓調至零,測試完畢。

      高壓局放實驗室

      以上這6點就是關于高壓局放試驗大廳的全部內容,想購買有關設備的伙伴們可以咨詢泰達屏蔽設備公司,我司生產設備嚴格按照國家規定標準進行,同時也為著用戶著想的服務,嚴格遵守合同,按照規章制度,做到產品質量、信譽服務、企業信譽優先。